Отправлено: Orwell 04.12.2006 в 12:44
Если под определенной личностью имеюсь в виду я - неплохо бы цитатку из меня, потому как за подобные утверждения я бы себя уволил нахрен. 8-)) Что до сечения - длительно допустимые токи ( ДДТ ) для Cu и Al на таких сечениях разлчиаюццо не слишком сильно. Например, для одного двухжильного провода (2*2,5 мм2) ДДТ по Cu - 25 А, а для Al - 19 А, разница в 30 %. А "на шаг" назад ты имеешь в виду уменьшение или увеличение номинала автомата ? Если уменьшение - не согласен категорически, если увеличение - согласен, но "с оговоркою". 8-)) Ваще, при выборе автомата неплохо бы оперировать как величиной нагрузки, так и значением сопртивления петли "Фаза-ноль" на защищаемом участке. Но это уже очень сложный вопрос, и требует минимум несколько литров пива, свобдного вечера и специальных приборов. :-)))